    無關型壓差平衡控制閥與自力式壓差控制閥一樣嗎?

    發布時間:2023-05-11 18:01:23人氣:

    回答1:不是。但在結構上可以非常相似。壓差控制閥是維持閥門前后的壓專差近似為一個固定值屬;平衡控制閥則根據閥門前后的壓差的大小改變閥門前后的壓差。舉例來說:壓差控制閥不管閥門前后的壓差多大,只管使閥后壓力比閥前低一個數值。如:閥前10MPa時閥后8MPa,閥前8MPa時閥后6MPa;而平衡控制閥在閥門前(后)的壓力改變時,可控制壓差增大(降低)。如:閥前10MPa時閥后5MPa,閥前8MPa時閥后4MPa。從調節原理上看,壓差控制閥是一個比例調節回路,在不引起閥門振蕩的前提下,放大倍數(比例)越大越好(精度高);平衡控制閥則是一個放大倍數較小的比例調節回路利用系統余差來適應調節需要。從具體結構原理舉例,將閥前后的壓力分別引入薄膜調節閥的膜片兩側,可使閥成為自力式差壓閥。如果在薄膜調節閥的膜片上開個節流孔,這個閥就能具備自力式平衡閥的功能。


    回答2:不是一種閥門:自力式壓差控制閥不需外來能源依靠被控介質自身壓力變化進行自動調節,自回動答消除管網的剩余壓頭及壓力波動引起的流量偏差恒定用戶進出口壓差,有助于穩定系統運行,特別適用分戶計量或自動控制系統中。自力式壓差控制閥的選型:按式KV=G/式中(G-M3/h),根據最大流量和可能的最小工作壓差計算所需的最大KV值,應小于閥門的最大KV值;根據最小流量和可能的最大工作壓差計算所需的最小KV值,應大于閥門的最小KV值,如G=3-10M/h,△P"最大=200KPa,△P"最小=20KPa,KV最大=10/=25,KV最小=3/=2.12,選擇DN50即符合要求,建議盡量不變徑選用閥門。壓差無關型平衡控制閥的選型僅取決于設計流量。1、選擇相應最大流量滿足設計流量的規格。2、檢查閥門兩端最小壓降ΔpVmin并校核是否能夠滿足水泵揚程。例如設計流量為10m3/h,閥體壓降ΔpV為20kPa。供參考