• <li id="aaaa0"><table id="aaaa0"></table></li>
  • <li id="aaaa0"><tt id="aaaa0"></tt></li>
    <li id="aaaa0"></li>
  • <tt id="aaaa0"></tt>
    深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
    全國服務熱線
    0755-26993877
    博揚問答
    您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
    .
    聯系我們

    http://m.shunliao.com.cn

    地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
    手機:15012713703

    咨詢熱線0755-26993877

    耐高溫電接點壓力表怎么調測,電接點壓力表調試方法?

    發布時間:2023-05-11 18:01:42人氣:

      耐高溫電接點壓力表怎么調測?


      1.搞清楚電接點壓力表的作用.一般用來進行壓力的上限/下限報警或連鎖自動起停設備專


      2.搞清楚電接點屬壓力表的各出線作用,是下限點,還是上限點,哪是公共端.常開還是常閉.通過觀察,調節上下限指針和萬用表測量通斷來確定


      3.搞清楚控制回路的原理和目的。


      一般的電接點壓力表接線方法:


      1、先調整電接點壓力表的動接點,使其和下限接點閉合,用萬用表測量找到互通的兩根線,這兩根線再調整電接點壓力表的動接點使其和上限接點閉合,再與前面兩根線測量,相通的就是上限接點。兩根線與其相通的就是動接點,兩根線的另一根線就是下限接點,與表殼相通的就是地線。


      2、當水壓降低時電接點壓力表中間觸點與低限觸點接通--經K1常閉觸點到達接觸器K(主接觸器)線圈得電吸合,K輔助,K常開觸點接通,使K形成自保持電路(這時因壓力上升電接點壓力表中間觸點與低限觸點已離開)。K得電帶動主觸點接通電源供給水泵工作。當壓力上升到設定壓力時,電接點壓力表中間觸點與高限觸點接通,經K輔助觸點到達K1(繼電器)線圈,K1吸合,K1輔助常閉觸點斷開K線圈釋放,主觸點斷開停止給水泵工作電源。


      耐高溫電接點壓力表安裝方法:


      1、軸向帶前邊  2、徑向無邊  3、徑向帶前邊


      接點電氣內參數:工作電壓(最高):380VAC;220VDC最大容工作電流:1A持續電流;0.6A最大功率:30W


      電接點壓力表使用工作溫度:-25℃~55℃


      工作壓力上限:不大于儀表上限的2/3。工作環境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mmEND


      注意事項:電接點壓力表過早或過晚發生信號:是觸點位置不正或觸點金屬桿松動。觸點位置不正,將觸點校正垂直到恰當發生信號為止。觸點金屬桿松動,應設法固牢,較輕微者,采用適當放大游絲,增加游絲的反力矩,也有效果。電接點裝置不發生信號:觸點太臟接觸不良;信號裝置絕緣層受潮;電路不通等;觸點太臟,用砂紙打磨除去污物;絕緣層受潮,用熱風吹干;電路不通,應查找斷路并予以修理。