    智能變送器中的傳感器微調和輸出微調是什么?

    發布時間:2023-05-11 18:03:30人氣:

      什么是智能變送器中的傳感器微調和輸出微調?


      模擬電子過程變送器通常只有兩種校準調整:一種用于零位,另一種用于量程。有時,您可能會發現帶有第三種調節的模擬電子變送器:一種用于線性調節?,F代智能過程變送器有更多需要調整的組件。典型智能壓力變送器的框圖非常清楚地顯示了這一點:


      智能變送器

    微信截圖_20210729181300.png

      模數轉換器(ADC)的目的是將壓力傳感器的電輸出信號轉換為微處理器可以理解的數字。


      同樣,數模轉換器(DAC)的目的是將微處理器的數字輸出轉換為4到20 mA的DC電流信號,代表測量壓力。校準ADC的過程稱為傳感器微調,而校準DAC的過程稱為輸出微調。


      解釋在校準智能變送器時執行傳感器調整和輸出調整的重要性。換句話說,解釋為什么僅僅將LRV和URV值編程到微處理器中是不夠的(例如LRV=0 PSI;URV=30 PSI)并聲明作業已完成。


      此外,解釋必須將哪些外部校準設備連接到變送器才能完成傳感器調整程序,以及必須連接哪些外部校準設備才能完成輸出調整程序。


      傳感器調整和輸出調整


      簡單地設置LRV和URV值實際上并沒有校準變送器以準確對應實際情況。


      如果這個概念難以理解,可以想象一個發射器,其LRV和URV值設置完美,DAC校準得恰到好處,但其ADC遭受零偏移。微處理器會認為壓力與實際情況不同,因此會輸出錯誤的(零偏移)毫安信號。


      為了執行傳感器微調,您必須將已知壓力源(標準)連接到變送器的輸入端口,并將該標準壓力與微處理器記錄的壓力值相關聯。


      在調整輸出時,您必須將一個精確的毫安表與變送器的輸出電流串聯,以便將微處理器的預期電流信號與實際電流相關聯。