• <li id="aaaa0"><table id="aaaa0"></table></li>
  • <li id="aaaa0"><tt id="aaaa0"></tt></li>
    <li id="aaaa0"></li>
  • <tt id="aaaa0"></tt>
    深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
    全國服務熱線
    0755-26993877
    博揚問答
    您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
    .
    聯系我們

    http://m.shunliao.com.cn

    地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
    手機:15012713703

    咨詢熱線0755-26993877

    伺服電機怎么測試,使用歐姆表和兆歐表測試伺服電機的方法

    發布時間:2023-05-11 18:03:46人氣:

      如果您需要測試伺服電機并且手邊有優質歐姆表或兆歐表(至少10個月),我們提供了一些基本步驟來提供幫助。盡管不言而喻,在開始之前先斷開機器的所有電源,否則在最好的情況下,你的頭發可能會出現永久性波浪。


      使用歐姆表


      僅從驅動器斷開三相電機線路(T1、T2、T3)。先在電纜仍然連接到伺服電機的情況下進行測試。只要讀數是無限的,就沒有問題。但是,如果讀數為0(零)或存在任何連續性,則可以確定存在問題?,F在斷開電纜并分別測試伺服和電纜。確保兩端的引線沒有接觸任何東西,包括其他引線。


      使用兆歐表


      分別測試所有三根電線(T1、T2、T3)。您正在尋找范圍從600到2000兆歐的讀數,因為大多數短路都低于20兆歐。確保在讀取讀數時不要接觸引線或電線,因為錯誤的、不可重復的讀數會導致冗余。經驗法則:對于230VAC三相電機,每伏電源大約有1000歐姆的電阻大約是平均值。介于230meg和600meg之間的讀數表明電纜或電機絕緣有一些退化。


      使用歐姆表測試繞組中的開路或短路


      測試T1到T2的連接;T2到T3;然后T1到T3。每個的預期范圍在0.3到2.0歐姆之間,0.8歐姆大約是平均值。如果讀數為0,則表示相位之間存在短路。如果讀數為無窮大或高于2000歐姆,則為開路。

    推薦資訊

  • <li id="aaaa0"><table id="aaaa0"></table></li>
  • <li id="aaaa0"><tt id="aaaa0"></tt></li>
    <li id="aaaa0"></li>
  • <tt id="aaaa0"></tt>
    日韩有码av 永春县| 瑞金市| 墨竹工卡县| 松阳县| 凤冈县| 文化| 双牌县| 永福县| 上虞市| 靖安县| 那坡县| 巴楚县| 武宁县| 乐东| 睢宁县| 吉安县| 南郑县| 华池县| 喜德县| 大城县| 搜索| 措勤县| 潼南县| 邯郸市| 元谋县| 仁寿县| 罗甸县| 玛纳斯县| 蓝山县| 南宫市| 浙江省| 安岳县| 襄城县| 威信县| 洞头县| 西峡县| 辽宁省| 大名县| 日土县| 威海市| 阿克| http://444 http://444 http://444